THIẾT BỊ GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ VÀ ĐỘ ẨM SERVER ROOM, ECA-GPIs4.4ETH
Bài viết: #1
Giới thiệu chung:
Monitor and manage server room environmental and security )
 
  • ECA-GPIs4.4ETH được ECAPRO thiết kế cho mục đích điều khiển, giám sát cho phòng server và trung tâm dữ liệu (Data center) thiết bị bao gồm 4 ngõ vào digital/analog (các cảm biến an toàn an ninh, đầu báo cháy, báo khói, báo rò rỉ nước, báo nguồn…). Thiết bị cho phép kết nối với nhiều cảm biến theo chuẩn kết nối Onebus và Modbus RS485.

  • Các cảm biến được sử dụng: cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ ẩm, cảm biến vùng rò rỉ nước, đầu báo khói, đầu báo nhiệt gia tăng, đầu báo đột nhập... 

  • Các phương thức cảnh báo: SMS, Email, Còi đèn. Dữ liệu cảnh báo được lưu trữ bộ nhớ trong của thiết bị, trong vòng 1 tháng. Cứ cuối tháng dữ liệu được tổng hợp thành file Excel, file này được gửi qua email và ghi vào bộ nhớ ngoài USB.

  • Điều khiển điều hòa luân phiên và tự động: cho phép điều khiển được 2 hoặc 3 điều hòa, phần công suất điều khiển sử dụng SSR. Thời gian luân phiên cài đặt được từ 1 giờ đến 99 giờ. Tự động bật 2 điều hòa nếu nhiệt độ cao và trở lại quá trình luân phiên khi nhiệt độ bình thường.


  • Tính năng lập lịch cho phép thiết bị tự động bật tắt báo động của 1 lối vào cảnh báo vào một thời điểm đặt trước. Chức năng này thường được cài đặt cho đầu báo đột nhập, với thời gian giờ hành chính (giờ làm việc) thì tự động tắt báo động, khi hết thời gian làm việc tự động bật báo động chống đột nhập. 

  • Hiển thị thông tin trực tiếp trên màn hình LCD4x20 (ECA-HMI420) hoặc hiển thị trên LED 7 đoạn (ECA-LED8INC). Có thể kết nối hiển thị tới 10 bộ ECA-LED8INC với khoảng cách tối đa 500 mét. Các thông tin được hiển thị là nhiệt độ, độ ẩm, các lối vào, các lối ra, thời gian và các thông số cài đặt.

  • Hỗ trợ giao thức Modbus TCP Server cho phép kết nối với các thiết bị như HMI Scada, Programable Logic Controller (PLC), DSC, BMS...
 Các chức năng chính:
  • Cài đặt giám sát và điều khiển các thông số trên web server, qua tin nhắn SMS.

  • Dữ liệu ghi liên tục với tần suất 1 phút 1 lần và lưu trữ trong 1 tháng.

  • Có thể tải về hoặc xem máy tính file dữ liệu (định dạng JSON, XML, CSV ) trên web server.

  • Vẽ biểu đồ dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm trong 24 giờ liên tục trên web server.

  • Hiển thị thông tin chi tiết khi đưa chuột đến bất kỳ điểm nào trên đồ thị dữ liệu.

  • Điều khiển điều hòa luân phiên (2 điều hòa), điều khiển tự động thông qua đóng cắt nguồn điều hòa 1 phase hoặc 3 phase

  • Thiết lập được bản tin cảnh báo cho từng sự kiện báo động.
Thông số kỹ thuật:
Kích thước
90 x 140 x 30mm
Khối lượng  
200g
Nguồn nuôi
12VDC/1000mA
Môi trường hoạt động
10 ~ 60 độ C và 0 - 95%RH
kết nối truyền thông không giây GSM/GPRS
GSM 900/1800MHz, GPRS mutislot class 10
Kết nối truyền thông có dây Ethernet
Tốc độ 10/100M, đầu kết nối RJ45
Đầu vào số/tương tự
4, kiểu kết số hoặc tương tự, dạng dòng và áp
Đầu ra số
4, kiểu collector hở dòng đạt 100mA
Thời gian thực RTC
Có 
Cổng kết nối RS232 (tùy chọn)
Giao tiếp với các thiết bị khác
Cổng kết nối với cảm biến qua Onebus
Tối đa 2 cảm biến nhiệt độ và độ ẩm
Cổng kết nối với cảm biến qua Modbus RS485
Dự phòng
Lưu trữ dữ liệu (tùy chọn)
USB nhớ tối đa 8GB
Nguồn dự phòng (Tùy chọn)
UPS 12V3A, Acquy 7AH – 12h

 
Liệt kê các thiết bị sử dụng:
[img=600x1585]http://ecapro.com.vn/images/stories/gi%C3%A1m%20s%C3%A1t%20nhi%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BB%99%20%C4%91%E1%BB%99%20%E1%BA%A9m%20ECA-GPIs4.4ETH.jpg[/img]
 [Image: sodokhoiECA-GPIs4.4ETH.jpg]
 
Các ứng dụng của thiết bị:
  • Ứng dụng điều khiển giám sát trong phòng máy chủ, datacenter, phòng thí nghiệm, trạm kiểm soát tần số, trạm thu phát sóng di động BTS...

  • Ứng dụng trong điều khiển giám sát cho các trạm quan trắc môi trường...

  • Ứng dụng trong giám sát và điều khiển lưu lượng nước trong các nhà máy cung cấp nước sinh hoạt.

  • Ứng dụng đo và cảnh báo mức chất lỏng từ xa.
 
Hình ảnh giao diện web sever của thiết bị:
[Image: giaodienGPIs44eth.jpg]
 
Ngoài hiển thị trên ECA-HMI420 thì có thể lựa chọn thêm hiển thị trên LED 7 đoạn:
[Image: nhietdo_led7seg.jpg]
Hình ảnh lắp đặt
Lắp đặt thiết bị cho TRUNG TÂM DỮ LIỆU VIỆN DẦU KHÍ VN:
[Image: P_20150910_101848.jpg]                            
Lắp đặt thiết bị cho phòng server của nhà máy PIAGGIO VN:
[Image: HUlktxzuEd_0a4m_1FwREkYGU1b5M8UomJGI-zpA...49-h562-no]
 
   
Lắp đặt thiết bị cho phòng server của Viện Khoa Học Công Nghệ VN:
[Image: P1080961.JPG]
Lắp đặt tại phòng server của cty dược phẩm MudiPharma:
[Image: 20130807_133307.jpg]
 
Lắp đặt tại phòng server của Đại Học Hoa Sen TPHCM:
[Image: 20130905_150009.jpg]
 
Lắp đặt tại phòng server của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang:
[Image: IMG_20140815_161754.jpg]
Hoàng Tường Lân
Phone: 0977 356 299

Email: You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Trả lời


Đi tới chuyên mục:


Thành viên đang xem chủ đề: 1 Khách